小张 2025-01-19 00:20:56 | 北京市 安装电力预算结算计价软件GCCP | 92查看 2回答
北京21消耗量标准架空线路电杆坑计算
21消耗量对不带底盘卡盘的电杆坑规定了计算式:0.8*0.8*h+0.2,请问不区分土质类型都按照这个式子计算吗?因为这个式子既没有计算工作面也没有计算放坡系数,按这个式子计算是不是不合理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都按照这个式子计算 ,,
2025-01-19 07:49:53
-
一、挖土方与土质没有关系,是计算m³,不是计算重量。
二、坑深是按《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005,执行时不作调整。
三、土方量表格中,已经考虑了操作裕度和边坡系数。
四、如果设计要求的深度,超过了,技术规程的深度。可以按“计算公式”调整土方量。
注;定额解释。
2.操作裕度和边坡系数的规定
当基坑坑深≤2m时,边坡系数定额是按1:0.17编制的;基坑坑深≤2.5m时,边坡系数定额是按1:0.3编制的。
电杆基础安装底盘、卡盘时,定额的操作裕度是按每边增加0.2m编制的。
首次提交 2025-01-19 09:02:01 最近修改2025-01-19 09:05:44 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看