• 消防管道的做法有人知道吗?

    管道直径都是65、40、80之类的用的是钢管,一般市政的做法是什么样,套一个钢管定额就行吗,还是要套其他的定额,常规做法是什么 可以说一下吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 市政一般就是钢管螺纹连接,

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务


    2025-01-22 15:48:52 

  • 消防管道常规做法主管道铸铁管、PE管、钢塑管分使用环境,楼内做法只有钢塑管,DN50以上沟槽卡箍连接,50以下螺纹连接