打手打 2025-02-10 15:20:07 | 广东省 安装市政 | 41查看 1回答
TN-S接地系统计算配线需要把保护零线考虑计入吗?
低压配电系统,接地形式为TN-S;照明的配线系统图为WDZB-BYJ-4x2.5,其灯具和开关配线该如何计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4*2.5,已经含接地线、保护零线了。
2025-02-10 16:14:17