飞不起来的可达鸭 2025-02-11 09:33:42 | 安徽省 安装 | 82查看 7回答
土建部分的电气安装管线走顶走的是板底还是天棚顶啊,求解
土建部分的电气安装管线走顶走的是板底还是天棚顶啊,求解土建部分的电气安装管线走顶走的是板底还是天棚顶啊,求解
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
土建部分的话一般是做预埋,应该走板底
2025-02-11 09:36:31
-
有吊顶用吊顶天棚内高度,没吊顶用板底
2025-02-11 09:36:44
-
明配管;顶板底部。
暗配管;顶板内。
2025-02-11 09:37:15
-
在板底安装,天棚可能有抹灰,管线可以埋在抹灰层内。
2025-02-11 09:38:23
-
一般是走板底,或梁底的。
2025-02-11 09:40:09
-
主体结构施工的时候,楼板内暗敷设的管线都是在楼板内的底部,也就是在楼板模板上部的位置
2025-02-11 09:41:24
-
一般照明管走顶板,插座管走地面
2025-02-11 09:44:20