• 关于框架梁底部受力筋在支座处断开并锚固的问题

    根据03G101平法图集,框架梁连续梁下部受力筋在支座处要断开并在支座处锚固,可是在软件GGJ2009的设置中虽然按图集这样设置,单汇总计算后,在编辑钢筋里看到下部钢筋仍然是按“端支座锚固+钢筋净长+支座宽+搭接+端支座锚固”计算,而只有在钢筋表格输入中在每跨梁的下部钢筋里分别输入下部钢筋,软件才能按03G101的要求计算,这岂不大大降低效率,特别是采用CAD电子版时。有没有更高效率的办法呢?请教各位大虾。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:图集中的做法是每跨一锚固,软件中可以一跨一锚固,相同主筋时也可以连续通过,现实中大多数也是一跨一锚固的,除设计注明通长的外。通长的底筋施工起来不方便,操作难度相对来说要大一点。软件里是在平法表格里输入每跨的底筋,就会按一跨一锚固计算,在集中标注里输入底筋就会拉通计算。前几天陈青来教授也是没有说一定要拉通。

    2010-09-05 07:58:22 

  • 软件中集中标注中的下部筋表示的是下部通长筋,和上部通长筋一样通长计算。如果想要让下部筋按一跨一锚固计算,只能在原位标注中的下部钢筋中输入。

    编辑钢筋

    平法图

    2010-09-08 17:41:57 

  • 你好,这个软件在下部通长钢筋设置时候是没有节点的,也就是默认在支座处不断开。这个是按照施工时候的钢筋计算方法来的,因为在施工时候不可能每次都要在支座处断开。原位标注的下部钢筋可以选择是否通过。本人觉得虽然软件不是按照03g101中的下部通长筋的进行设置的,但是其算量在实际中还是没有什么问题的。所以你不需要每次都在原位标注中标注,只需要对不和集中标注的相同的下部钢筋原位标注就可以了。

    2010-09-04 22:43:36 

  • 只要梁的标高、截面不变时,连续框架梁下部受力筋应该是通长布置的,不应该每个支座处都断开的,如果梁的标高或截面发生变化时,是需要在标高或截面变化的支座处断开按03G101的节点构造锚固的。

    2010-09-05 07:15:27 

  • 在现场施工中 在梁的支座处 钢筋是能通过就通过的 并不是说我钢筋到了支座处 剩下的长度足以给下一跨使用 我却要把它断开 这是不合理 而且还很浪费 可以断开 但不是必须要断开

    2010-09-04 22:43:25 

  • 钢筋在支座处应遵循能通则通的原则,这样是为了减少支座节点处钢筋过于密集,不利于混凝土的浇筑的现象。所以软件计算时完全正确的。 这方面的知识你可以收集一些陈青睐教授有关对平法的解释的资料了解了解。

    2010-09-05 07:18:43 

  • 梁的下部钢筋在支座处应遵照能通则通的原则,这样的计算软件是正确的。支持无伪无畏说法多看一些陈青睐教授对平法解释的资料。

    2010-09-05 07:55:49 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map