• 板钢筋的布置问题

    现浇板比较大,我画的时候把它分成了三块画,但Y方向的底筋是拉通的,那么如果我在分开画的三块板上都布上这个通长筋和整板拉通布置是否存在差值(锚固和搭接),这种情况是不是必须将板合并了再布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    拉通布与分块布的计算结果是不同的(差值不会太大),这种情况不用合并板,Y方向拉通的底筋选择多板布置拉通布即可

    2010-09-05 13:56:53 

  • 肯定存在差值!最好的办法是多块布置,但要掌握一个原则就是使其长度不要超过钢筋的定尺长度,这样符合实际施工。

    2010-09-05 13:57:01 

  • 你这样布置钢筋也是可以的,但是最好是把板先合并在布置钢筋为好,

    2010-09-05 13:57:11 

  • 如果实际工程是一块整板的话,应该合并板来布筋。若分板来布筋钢筋量会有差值!

    2010-09-05 14:07:58 