• 飘窗报错

    一直报错飘窗中的现浇板不能重叠布置,可能是哪方面的问题啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 最新的算量软件飘窗可以定义参数化飘窗,就不要再按组合构件定义了,这样就不会出现你讲的“现浇板不能重叠布置”问题了。

    2010-09-08 07:42:11 

  • 朋友,你好 在8.0中。飘窗的上下两块板要分层布置。你试试。

    重叠布置

    2010-09-05 16:55:52 

  • 1.构件要分层画 2.画完后按设计图纸标高修改。

    2010-09-05 17:22:18 

  • 你点错构建 点右键点删除 再汇总计算看有没有飘窗的量

    2010-09-05 16:59:03 

  • 应该是你绘制的飘窗上部或下部同位置有板,所以才出现那样的提示!!

    2010-09-05 17:23:00 

  • 这是由于飘窗上的板与已画好的板在标高上有重叠的地方。 这种情况是不能通过分层来解决的。 解决的方法是,调整已布置好的板的位置,保证与飘窗板不相碰。

    2010-09-05 18:01:31 

  • 你是gcl8.0还是gcl2008,一般gcl8.0不会出现这个问题的,gcl2008你得坚持下相同标高位置有没有板;如下层升上来的等;

    2010-09-05 23:06:15 

  • 可能是你的上下板的标高一样,这样就会出现重叠的,你绘制好第一块板后先修改其标高,再布置第二块板。

    2010-09-06 08:29:13 

  • 一直报错飘窗中的现浇板不能重叠布置,可能是哪方面的问题啊? 可能是你的上下板的标高一样,这样就会出现重叠的,你绘制好第一块板后先修改其标高,再布置第二块板。

    2010-09-06 11:00:14 

  • 可能是同一性质的构件隐藏起来了,布置了有相交的位置的缘故。

    2010-09-08 12:52:51 

  • 可能是你的上下两层飘窗板没有分层处理或标高设置有误,计算汇总时提示错误。可以采用分层来处理,只要标高不重叠,就不会再出现错误了

    2010-09-07 08:18:12 