腾龙 2010-09-05 17:13:54 | 河南省 其他专业 | 2661查看 3回答
电气照明穿线如何计算超高费
我现在施工的工程层高是5.3米,在计算管内穿线时如何计算超高费?定额中所说的工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算该怎么理解?我在计算照明线路管内穿线时,是不是要分开计算,5米以下的算一下,5米以上的算一下?在套定额时5米以下正常套,5米以上套定额时把人工乘以1.33?还是不用分全部工程量乘以1.33?如果是分开计算,超高部分是不是只计顶板内敷设的线路和向下0.3米的工程量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算照明线路管内穿线时,要分开计算,5米以下的算一下,5米以上的算一下;在套定额时5米以下正常套,5米以上套定额时把人工乘以1.33;,超高部分是不是只计顶板内敷设的线路和向下0.3米的工程量;
2010-09-05 17:20:15
-
不用分全部工程的人工费乘以1.33
2010-09-05 17:20:17
-
软件内 内置了计算规则 你套用的安装定额 只要在费用上操作按照章节 选择了超高费 软件会给你区分的
2010-09-05 21:04:11