• 消防应急电源

    消防应急照明系统电源用220V还是36V,有明确规范要求吗,求规范邮箱:lm010628@qq.com

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是220

    2025-02-14 14:04:20 

  • 消防应急照明系统电源的电压选择有明确规范要求‌。

    具体来说,根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的规定:

    • A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V‌12。

    • B型消防应急灯具则采用大于DC36V/AC36V的电压,通常包括220V等普通电压‌。

    此外,规范中还对灯具的选择和安装高度做出了具体规定:

    • 设置在距地面8m及以下的灯具,应选择A型灯具,以确保安全电压,避免电击事故‌。

    • 地面标志灯宜选用集中电源A型灯具‌。

    • 在未配备消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间等区域,可选择自带电源的B型灯具‌。

    综上所述,消防应急照明系统电源的电压选择需根据灯具类型和安装高度来确定,并严格遵循相关规范要求。