曾文豪 2025-02-14 15:23:52 | 浙江省 土建安装装饰市政 | 76查看 1回答
有窗户的这边墙是200其他墙是240厚
1图纸的意思是只有外墙上的窗才有窗台板吗,
2有窗户的墙是200厚的其余的是240厚的,这个窗台板用过梁画的,宽度用的是200宽所以画出来看不到伸出去的那600,因为边上的墙是240的这会影响工程量吗
2025-02-14 15:58:28 补充
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、说明中没说内墙不设窗台板,不过很少有室内窗,除非是医院等特殊场所。
2、用过梁画很方便,设置每边伸出300,然后检查砼柱、构造柱调整为合适长度;宽度按240或节点来布置吧,一般窗台板要比窗下墙宽些的。窗台板量很小,多少影响不大。
首次提交 2025-02-14 15:56:29 最近修改2025-02-14 16:09:30 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看