• 关于送配电系统调试的问题咨询

    一、说明:输配电装置系统调试中电压等级小于或等于1kV的定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路);从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内。

    凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀开关、保险器),均按照调试系统计算。移动电器和以插座连接的家电设备不计算调试费用。输配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试,工作。桥形接线回路中的断路器、母线分段接线回路中断路器均作为独立的供电系统计算。配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    二、工程量计算规则:输配电设备系统调试是按照一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。

    三、问题:详见附件截图,孩配电箱直接由配电室引过来。配电箱有多个回路,直接连接风机、水力模块的回路已计取“电机检查接线”和“电机调试“定额,那么现在想要计取“输配电装置系统”定额,因为还有其他回路为照明插座回路,请问是否可以再计取呢?如果可以记录,那该配电箱是不是只可以计取一个“输配电装置系统”,而不能按照明插座回路数计取(7回路)。

    《全国统一安装工程预算定额解释汇编》也有相关描述,请各位专家帮忙做一个全面解答

    国统

    调试费

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能计取,因为配电箱中无可调元器件。

    电机接线检查也不能套,因为接线检查是说拆开电机内部检查绕组情况。

    电机调试内容也包含一次回路二次回路的调试,实际上根本不会做。

    另外最重要的一点是如果计取调试的话你要出调试报告,调试报告必须有电力修试资质的单位出具。

    这是严格按照定额来计取的,实际中很多人都不清楚就全计取了。