岳红颖 2025-02-15 19:10:44 | 北京市 土建设计概算预算施工 | 41查看 1回答
叠合板,板图中标注的钢筋为B(底筋),请问这个钢筋标注的对不对?叠合板不是只能布置面筋吗?如果是底筋的话,那么这个钢筋需要在gtj软件中的现浇板-板受力筋中布置吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 铂金专家
答题: 129706 被赞: 40976
叠合板中不应该布置底筋的,问一下设计是否设计有误
2025-02-15 19:12:16
说明中未标注的双向拉通底筋是多板拉通吗?如果是那图中有标注单向钢筋板也需要拉通吗
图中圈起来有标注单向钢筋的板 也需要其他板的双向拉通底筋吗??
请问这是叠合板里的钢筋他这个附加筋需不需要单独算
请问这个飘窗的集中标注是什么意思,XLP是什么?钢筋是左右板的还是上下班?
请问输入参数化楼梯时,这个底筋对应的是我图标注的下部钢筋,面筋对应的上部钢筋吗?
这个是叠合板,预制板在下面,图1说只画现浇的钢筋,但是下部的底筋应该在预制里啊
为什么会画出?现在处理钢筋混凝土的量,这些底筋还用处理吗?还是底筋也可以在现浇板?那预制的板也有底筋,那钢筋是不是太多了?