• 冷媒管管件,支吊架问题,来个大佬详细讲解,谢谢了。

    分歧器

    冷媒管材质铜管/焊接      

    江苏定额套了工业管道定额,分歧器单独列项套定额。

    请问冷媒管的支吊架如何考虑的?

    冷媒管管件如何考虑?

    附上江苏工业管道定额说明。

    冷媒管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 冷媒管的支吊架参照DN20的水管支吊架计算。

    冷媒管管件除了分歧器就没什么了。

    2025-02-18 08:51:54 

  • 支吊架单独计取就行,按照管道支架

    工业定额管道安装,不包含管件的安装,本章节有相关管件的定额


    2025-02-18 08:51:57 

  • 铜管应该是选择空调里面的  不是工业里面的

    冷媒看你安装方式  是靠墙安装还是支架安装

    管件是分歧器   根据图纸上来  

    2025-02-18 09:16:53 