lu 2025-02-18 10:18:43 | 河南省 安装 | 42查看 6回答
安装上管道绝热工程量怎么算
比如DN100的管,长度20M
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
下载这个小软件,输入数据,直接出结果。
2025-02-18 10:22:05
-
在软件里可以在管道属性上加上保温材质及厚度,也可以用管道参数计算表计算
2025-02-18 10:22:15
-
1. 体积计算法(常用)
公式:
V=π×(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3%)×L
参数说明:V:绝热层体积(m³)
D:管道外径(m)
δ:绝热层设计厚度(m)
L:管道长度(m)
3.3%3.3%:绝热层允许偏差系数(根据规范调整)
2025-02-18 10:22:22
-
2025-02-18 10:22:43
-
少保温材料的厚度啊。0.22m3
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
首次提交 2025-02-18 10:24:36 最近修改2025-02-18 10:30:02 (修改过1次)
-
按管径和保温层厚度及管道长度,算立米用量,一般水管保温定额都是按立米的。
百度找一下管道保温含量表,100钢管30mm保温,1米0.0141立
也有计算公式,百度吧
安装算量软件里,可以在属性那填上保温厚度,自动会计算
2025-02-18 10:28:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看