ovo50138 2025-02-18 10:58:24 | 上海市 土建机电结算计价软件GCCP土建算量GCL2013 | 50查看 1回答
弱电,机柜电缆连接到总机柜一定要单独回路吗?附图
图1是设备网系统图,使用电缆是WDZB-YJY3*4-MR和12芯单模光纤。
红框是各机柜最后到消控室的总机柜。我理解是,各楼各层弱电机柜串联,最后离消控室最近的机柜连通消控室就行了。但同事说必须并联,每个机柜走单独回路连接到消控室总机柜,求大佬解惑。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每个机柜走单独回路连接到消控室总机柜
2025-02-19 07:26:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看