• 消防泵房控制柜系统图电缆

    泵房控制柜系统图里电缆这块有导线型号和干线线径,2个的电缆规格有区别,请问这两种电缆需要分别计算吗?系统图中的导线型号导线型号和干线线径分别是连到哪里的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    4*120的是双电源配电柜的进线电缆,3*50+25和3*50的电缆是从消火栓控制柜敷设到供水泵,两根同时到达水泵(星三角启动)

    2025-02-20 13:39:46 

  •  这两种电缆需要分别计算 ,

    2025-02-20 13:42:51 

  • 两根大电缆是配电柜的进线电缆。

    两根小电缆是配电柜的出线电缆(到消火栓泵)

    2025-02-20 14:07:29 

  • 4*120的是双电源配电柜的进线电缆,3*50+25和3*50的也是双电缆是从消火栓控制柜敷设到供水泵,

    2025-02-20 14:27:09 