• 砌体墙钢筋

    砌体加筋请问设防烈度是8度我的砌体墙是2c6-500还是700啊    砌体加筋的长度是700还是图集里的400  砌体加筋的钢筋是和砌体墙一样吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 8度是通长布置的砌体加筋   和墙一样长另加锚固  说明第一条和最后一条

    墙钢筋

    答疑解惑

    首次提交 2025-02-20 17:33:48  最近修改2025-02-20 17:45:21 (修改过3次)

  • 通长设置

    砌体中的是通长,单独的砌体加筋不是通长的

    2025-02-20 17:33:55 

  • 8度时:是通长设置的。

    2025-02-20 17:35:46 

  • 砌体加筋和砌体钢筋不一样,你这个砌体墙钢筋应该是2c6-600

    2025-02-20 17:38:35 

  • 砌体 加筋通长2c6-500

    2025-02-20 17:42:47 

  • 你砌体墙内是沿砌体墙贯通布置,全长的.间距是沿墙高间距500.在6度抗震时伸入墙内700长.砌体加筋和砌体通长筋是不一样的.