清浅 2010-09-06 22:15:04 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3325查看 9回答
单板与多板布置钢筋问题
怎么判断何时用单板布置钢筋何时用多板布置钢筋,单板布置比多板布置汇总计算的出的钢筋量要多
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看设计的要求,该多板布置的就多板,该单板布置就单板布置。 单板布置一般是由于相邻的两块和多块现浇板的厚度、板顶标高、板底标高不在同一个标高上,致使受力筋无法通长布置,就采用单板布置钢筋。除上述情况外,均可以采用多板布置钢筋。单板布置钢筋的底筋工程量,主要多在板与板交接处光圆钢筋的两个6.25d;面筋工程量,主要多在板与板交接处钢筋的两个锚固。
2010-09-06 22:41:55
-
你好,图纸中在板的配筋图的右下角都会说明是采用哪种配筋方式的。如果在配筋图中采用的是单板就用单板,如果配筋图中没有绘制出板的配筋,那么按照配筋图右下角的说明进行! 单板比多板布置的钢筋量多的部分是在支座处的锚固!
2010-09-06 22:18:00
-
根据设计图中标注的形式确定,设计图标注的是单板就按照单板标注,设计图是多板在一起标注的,就按照多半标注;
2010-09-06 22:16:24
-
按图纸要求布置,单板会多计算钢筋的弯勾。
2010-09-06 22:17:38
-
这要看设计的要求,该多板布置的是后就多板。 无要求时掌握多板的总长度要在钢筋的定尺长度范围以内,这个与现场实际施工相符!
2010-09-07 07:28:06
-
按图纸来布置,图纸上画的是单板就是单板,是多板就是多板。
2010-09-06 22:16:08
-
这肯定是按图纸的要求来的
2010-09-07 08:57:19
-
如果板厚相同,板顶标高相同,可以按多板布置箍筋,当板厚或板顶标高不同时就需分开布置钢筋了。
2010-09-07 09:13:53
-
对,你就按照图纸的要求绘制吧,如果你都按单板的布置,会多加了弯勾的,按图纸就没有错的。
2010-09-07 08:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看