• 电表箱至入户配电箱的回路问题

    如图所示,从电表箱出线至各层入户配电箱,型号WDZ-BYJ-3*16。请问是每个入户箱的进线都是独立从电表箱引上吗?还是电表箱引上各层后,在从各层T接分支到各入户箱?问过DS,他说两种都有可能,独立方式适合别墅商业、分支方式适合公寓。。。我还是有点蒙。从中分支的话电费怎么算?有没有大神解答一下我的弱鸡问题。十分怕出错。算量的话毕竟两者差别巨大。入户配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    每个入户箱的进线都是独立从电表箱引上

    2025-02-24 17:47:56 

  • 从干线图3-AW1是给2~4层户箱供电,其实看一下3-AW1系统图就知道了,只有一条回路那就是分支,多条回路那肯定是单独回路。

    2025-02-24 17:48:28 

  • 电表计量,与户箱的线缆必须一对一。线缆中途不能“T接”别人家的(户箱线缆)。