    通长请教下说明中底板后浇带这里有两道高分子卷材,原做法中底板是改性沥青防水卷材,那这个高分子卷材是否要算?如果算的话是算一道还是算两道?我的理解这里的两道是附加的一道高分子卷材,还有一道是底板通长布置的,不知是否正确

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     板后浇带这里有两道高分子卷材,原做法中底板是改性沥青防水卷材,那这个高分子卷材也是要算的, 是要算两道,这里的两道是附加的一道高分子卷材,还有一道是底板通长布置的, 

    2025-02-25 06:48:36 

  • 设计标注的是两层,具体的看,当地定额是否有两成的子目,否则就是在套一个增加成一层子目调整

    2025-02-24 23:37:52 

  • 与底板防水材料相同时不计算,材料不相同时可计算。这部分是附加层

    2025-02-25 07:47:08 

  • 底板包含后浇带都做改性沥青防水卷材,后浇带再做两道高分子卷材,这是附加层,是增强防水

    2025-02-25 08:37:57 

  • 上图注明是二层了,要计算二层