ZJB66 2010-09-07 13:27:53 | 甘肃省 其他专业 | 1410查看 4回答
电缆套定额的问题
“铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下) 120”,请问这样的定额子目中的截面对多芯电缆指多芯的总面积还是单芯面积?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 铜芯电力电缆敷设中的120mm2以下是指电缆中的单芯截面积。 2. 其他任何定额子目中的电缆敷设中的**mm2以下所指的都是单芯截面积。 3. 另外如果电缆是3+1、3+2或者4+1的不等截面积的电缆时,则是以截面积大的单芯计算(例:YJV-3*120+2*70时是按照120mm2计算;ZRVV-4*185+1*95时是按照185mm2的截面积计算)。
2010-09-07 14:26:19
-
你好 是指的单芯截面积
2010-09-07 13:30:26
-
“铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下) 120”,请问这样的定额子目中的截面对多芯电缆指多芯的总面积还是单芯面积? 是指单芯面积是120
2010-09-07 13:32:12
-
是指多芯的总面积。
2010-09-07 13:28:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看