太菜了 2025-03-02 19:54:59 | 河北省 土建土建计量GTJ | 37查看 3回答
说明有这样一句话,想问黄色跟红色区域的板是否要设置温度筋,板底钢筋双向有说明
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 198692 被赞: 46649
如果是屋面层的,板的中部,面筋位置,要要双向A6-200温度收缩钢筋的。
2025-03-02 20:00:07
GXZ 铂金专家
答题: 229872 被赞: 43392
设计有要求就是要布置温度钢筋
2025-03-02 19:58:59
星辰大海 黄金专家
答题: 15271 被赞: 19949
2025-03-02 20:03:11
温度筋设置
图二中圈出无负筋位置是否需要设置温度筋
如果板上有板负筋,但没有面筋是否需要布温度筋?
如果板上有板负筋,但没有面筋是否需要布温度筋?需要布置的话,布置范围是什么?
板温度筋如何设置
屋面温度筋是否需要设置?求大神讲解。
温度筋
图中箭头所指的地方有竖向的跨板受力筋了,《水平方向只有未贯通的支座负筋,是不是得设置一道水平方面的温度筋》,个人感觉应该设置。图纸说明中说温度筋《双向设置》,温度筋不一定非得双向的吧,个人觉得X或Y方向,那个方向没有贯通的面筋就在哪个方向设置温度筋。个人觉得是这样,这么理解没错吧,因为这个温度筋,好多人理解的都不一样