SJ****@163.COM 2010-09-08 14:19:45 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 528查看 9回答
在剪力墙中,如果设计院未表明LL,L,KL,用什么样粱计算?
在剪力墙结构中,设计院的图纸全部用LL表示,不分主、次梁,这个时候你用什么的梁处理?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用连梁处理 剪力墙结构中 按理说就应该是连梁
2010-09-08 14:21:55
-
要是施工单位,最好与现场施工人员确认其具体做法,与实际接轨,再让技术上与设计进行沟通,尽量让设计有个书面说法,对将来结算会省去不少麻烦。
2010-09-15 10:35:31
-
1、如果设计采用的是平法制图规则,可根据03G101-1图集第13页命名规则判断,LL为剪力墙连梁的代号(如下附图1),图纸中的LL即时剪力墙连梁。 2、如果设计没有采用平法制图规则,其应当明确LL构件的具体节点形式。 3、目前部分设计人员使用代号LL但是梁实际不是剪力墙连梁,这种情况就需要咨询设计了。
2010-09-08 16:11:40
-
在剪力墙结构中,设计院的图纸全部用LL表示,不分主、次梁,这个时候你用什么的梁处理? 如果都是在剪力墙上的梁就都是连梁LL 不用分主、次梁 直接按照图纸给的进行输入进行了
2010-09-08 16:42:49
-
LL 不是次梁,它是剪力墙结构中专有的用于洞口的连梁,单独的剪力墙结构中不存在主次梁、框架梁的说法,所以你可以按照图纸上的标注进行处理就可以了。LL需要用连梁进行定义,不能用框架梁进行处理
2010-09-08 14:22:48
-
这个要区分具体位置,如果是门窗洞口上部的LL用连梁定义,如果是起到连系梁的作用,用梁构件定义,类别选为非框架梁
2010-09-08 14:31:07
-
得看具体部位,或者咨询一下设计!!
2010-09-08 14:21:44
-
按设计标注的绘制就行了,因为03G101中已经确定了各种梁编号的字母代码!!
2010-09-08 14:26:02
-
就是用框架梁处理
2010-09-12 13:34:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看