• 风管防火封堵套什么定额,防火板的面积是否要扣除风管的面积

    风管穿墙防火封堵,风管周边一圈50mm用玻纤做封堵,靠墙两侧采用防火板,防火板在风管四周150mm做一圈,套定额是不是套防火板封堵,再补充主材,主材有防火板及玻纤,防火板面积是否扣除风管面积,玻纤按立方计入

    2025-03-03 14:55:24 补充

    在什么情况下可以套防火堵洞电缆隧道这个定额字防火封堵套什么定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、风管如果设计要求做防火封堵,可套相应的防火封堵子目计算。

    二、你描述的(玻纤、防火板)不是防火封堵,防火封堵采用的是防火枕、防火泥,不是绝热保温材料。

    三、4-8-206定额子目仅适用于电缆敷设穿越隧道时使用。不适用于风管穿墙时做防火封堵。