灰太狼 2025-03-03 14:48:54 | 浙江省 安装 | 41查看 1回答
风管防火封堵套什么定额,防火板的面积是否要扣除风管的面积
风管穿墙防火封堵,风管周边一圈50mm用玻纤做封堵,靠墙两侧采用防火板,防火板在风管四周150mm做一圈,套定额是不是套防火板封堵,再补充主材,主材有防火板及玻纤,防火板面积是否扣除风管面积,玻纤按立方计入
2025-03-03 14:55:24 补充
在什么情况下可以套防火堵洞电缆隧道这个定额字
目
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、风管如果设计要求做防火封堵,可套相应的防火封堵子目计算。
二、你描述的(玻纤、防火板)不是防火封堵,防火封堵采用的是防火枕、防火泥,不是绝热保温材料。
三、4-8-206定额子目仅适用于电缆敷设穿越隧道时使用。不适用于风管穿墙时做防火封堵。
2025-03-03 16:23:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看