bingshu 2010-09-08 21:40:34 | 内蒙古自治区 其他专业 | 423查看 4回答
设备选型
有一工业厂房,建筑面积5000平米,系统容水量为3吨,锅炉房与厂房高低差为8米,锅炉出回水孔径为DN100,不知选择流量和扬程多大的循环泵比较合适,请各位专家帮忙。问题补充:自己的厂房,自己设计自己施工。循环水泵的扬程为H=H1+H2+H3 ,其中H1为锅炉房内部设备管道的阻力,H2为从锅炉房至最不利环路的干管阻力,H3为最不利环路用户的内部系统(室内管道系统)的阻力,不知这H1、H2、H3的阻力系数怎么取。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳流量:几吨的锅炉啊,参考锅炉说明书,用它可以推测水泵流量 扬程:水要打多高啊,打多高 扬程就多大,当然考虑压力损耗要留出余量 电机:一般与水泵配套供应的,建议选转速低的,虽然价格贵些,但寿命长、质量稳定 水泵应一用一备,最好一用二备 阻力系数在《化工原理》书上有的,一个弯头一个阀门都有,有列表的。
2010-09-10 14:06:09
-
这个是设计单位的工作,施工单位没有权利做设计的啊;应该按照设计图选择的型号安装施工的;
2010-09-08 21:42:18
-
你给的条件不对,要知道你的每小时用水量才能知道流量,H1,H2都很小,不知道你的厂房管线,不能给你具体数据,你可以按100米1公斤考虑
2010-09-10 10:22:19
-
锅炉房的循环水泵的扬程、进出水管的管径规格的选择,电动机功率的大小是由设计单位进行设计计算选择定型的,应该安装设计图纸的设计具体实施就行了。如果设计图纸中有不详之处时咨询设计单位,就会都得明确的答复。
2010-09-09 08:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看