管井内预留的给水管穿楼板套管是否要考虑保温
总包单位要给后期的自来水公司预留管井内的穿楼板套管,根据说明,套管要比管子大2号,比如DN50的管道要DN80的套管,总包单位提出后期管井内给水立管是需要保温的,前期预留套管应比管道大3-4号,即DN50的管道应该留DN100套管,同事认为管井内给水立管确实需要保温,但是穿楼板那一小节是不需要保温的,请问各位老师,预留的管井内的给水管穿楼板套管是否要考虑保温的厚度呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
穿楼板套管不需要保温
2025-03-06 09:08:35
-
需要
2025-03-06 09:29:03
-
如果设计要求管井的给水管道需要保温,那么套管内的给水管道按照规范也是需要保温的
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2025-03-06 09:29:28
-
穿楼板那一段工作钢管也需要连续保温过去的,不能断。
按这个图纸说明,50的管道25厚保温,算上保温层就100了,套管都要留150的了。不过定额是按工作钢管规格计算套管数量,套管主材定额里自带,也没特意去改过,金额较小。从施工角度应该是留更大的。 施工单位较真的化,可以只改定额里的主材规格,安装费还应该按工作钢管规格。
首次提交 2025-03-06 09:37:33 最近修改2025-03-06 09:39:21 (修改过1次)
-
排水立管上的防水胶圈的量如何计算?给水管穿墙楼板的塑料套管是否要套定额?
1、图纸说明中说排水立管穿楼板应加防水胶圈,请问和卫生器具连接的立管穿楼板要不要计算防水胶圈?立管穿阀板基础量否计算防水胶圈? 2、给水管穿墙楼板的塑料套管是否要套定额
-
如图,1.这是桥架穿强电井从1楼到屋面,请问这种情况是否和穿楼板一样需要计算打洞,堵洞,桥架套管?同样,2.如果是给水管道穿管道井从1层到屋面 要计算穿楼板套管吗?谢谢
-
请教各位大神,给排水中,给水、排水在什么情况下设置套管,设什么套管?
给水管在穿地下室、屋面使用柔性防水套管,穿楼层用钢套管,这样理解对吗?排水管呢?排水管出户处设置钢套管。如果图纸没有写阻火圈的说明,那编标时候是否自行考虑?