黄牛一只 2010-09-09 11:01:19 | 江苏省 其他专业 | 1005查看 3回答
过梁的运用
过梁的运用 1、一般砌体墙门窗洞口上的过梁与墙高大于4m设置水平连系梁(圈梁),被门窗口切断时,可在门窗口上方设置水平连系梁,伸出洞口各1m长。那么正确的理解是否就应该是当墙身高>4m时,就为连系梁,<4m时,就为过梁? 2、窗下墙窗台一般都设砼压顶梁,那尺寸又为几何? 谢谢...............................犹如滔滔之江水
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、正确的理解是当墙高大于4米时设置水平的连系梁,小于4米就不用设置了,过梁与墙的高低是没有关系的,过梁只与有无门窗洞口有关。当过梁与水平的连系梁重叠布置时可用水平连系梁代替过梁,而当水平连系梁被门窗洞口截断不能连续布置时,可在可在门窗口上方设置水平连系梁,伸出洞口各1m长,可代替过梁使用。 2、一般为墙厚加外挑60计算。
2010-09-09 11:08:02
-
当墙身高>4m时,就为连系梁,<4m时,就为过梁---没有这个说法。有剪力墙时,门窗洞口上方为连梁,砌体墙时,是过梁。 窗下墙窗台一般都设砼压顶梁,那尺寸一般图纸说明有标注,无标注时,按强制性条文,宽同墙,高120,洞口每边伸出500。
2010-09-09 11:07:37
-
当洞口上方没有框架梁或连系梁时,在洞口两侧也没有圈梁通过时,仅在洞口上方设置的梁叫过梁, 当洞口两侧有圈梁通过,且此圈梁被洞口分开了 此时在洞口上方布置的连系梁叫圈梁,且每边伸过1000与洞口两侧的圈梁搭接
2010-09-09 11:16:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看