• 各位大佬们,求解答

    各位大佬们,为什么桩承台同样的二级抗震等级+C30混凝土20石,但两个模型的钢筋保护层厚度默认的不一致,一个40厚,一个50厚,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 保护层和抗震及混凝土强度没关系

    2025-03-08 09:49:16 

  • 首先桩承台是非抗震构件,C30以上的混凝土默认保护层是40厚,你应该是在属性列表看到两个厚度不一致,那是因为有一个模型工程在楼层设置界面,修改了基础构件的保护层厚度50厚。

    2025-03-08 10:05:07 

  • 保护层与环境有关,有与土壤接触的,也与室内环境接触的,所以要区别对待

    2025-03-08 10:05:38 