倩倩 2010-09-09 19:33:25 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1020查看 5回答
GGL8.0层高设置
关于地下室层高设置 1、在基础承台里最深的承台底标高--8.7M,该承台深度3.25M 2、伐板基础的板面标高有--5.4 M、--5.9M 、--6.4M,大部分是--5.4M,局部是--5.9M、--6.4M,还有生活水池在地下室里面,生活水池底板面标高--7.0M,集水坑底标高--7.4M,该地下室顶板标高大部分0.00M,局部--1.1M、--1.6M. 请问大家基础层层高、地下室层高设置为多高是正确的??? 我自己设置的基础层高为3.25M ,地下室5.4M 这样把承台布置上去后承台底标高才是--8.65M,跟图纸上合上。(该处5mm我们一般冒考虑) 我想了哈,地下室层高要是设置5.4M,那--5.9M、--7.0M、--6.4M处标高要向下调,这样导入图形算量里标高肯定会出错的,所以问哈大家,我的层高到底该怎么样设置?? 谢谢 !!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的地下室层高应该设置成 -7.0米 的。其它砼构件是可以在其“属性编辑”中再输入定义标高的。
2010-09-10 05:52:33
-
按照你的过程描述,在GCL8.0里面层高应高按照最深的来定义,因为在8.0里面构建是受层高限制的,如过你的层高不是按照最深来定义的,那么在汇总计算的时候会有提示报错的。
2010-09-15 12:58:53
-
地下室层高应该按大部分基础构件标高来设置,这样定义好构件后只有局部构件需要修改标高。如果按最深的标高定义其他大部分构件要修改标高的话就很麻烦了。
2010-09-15 08:26:56
-
按最深的标高定
2010-09-09 19:54:43
-
设置最深的-7.0,其它构件定义标高。
2010-09-09 19:37:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看