fei304718205 2010-09-10 12:05:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 835查看 5回答
确认一下关于砖基础的分界线的问题
砖基础的分界线是以室内+-0为划分吗?要是室内和室外地坪高差大的,那暴露在室外的砖也算砖基础吗?问题补充:下面有基础梁的话,转基础是从基础梁上面开始砌吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东省建筑与装饰工程综合定额2010(上册)155页是这么说的: (1)砖基础与砖墙(身)划分应以设计室内地平坪为界(有地下室的按地下室室内设计地平为界),以下为基础,以上为墙(身)。基础与墙身使用不同的材料,位于设计室内地坪±300以内时以不同材料为界;超过±300MM,应以设计室内地平为界;砖(围)墙应以设计室内地平坪(围墙以内地面)为界,一下为基础,以上为墙身。 (2)下面有基础梁的话,砖基础是从基础梁上面开始砌吗? 答:无地下室的情况是这样的 以后这种问题最好自己去看一下定额书最好不过了,又及时又有保证,是吧!不会再问专家!最好说明哪一个地方的定额!
2010-09-13 15:35:26
-
基础的分界线规范烦是这么规定的:室内外的高差在±300以内的按照室内地坪为界,在300以外的按照室外地坪为界。
2010-09-10 12:09:40
-
基础与墙身使用同一种材料时,以设计室内地坪为界(有地下室者以地下室设计室内地坪),以下为基础,以上为墙身。 基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地坪±300毫米以内,以不同材料为界,超过±300毫米,以 设计室内地坪为界。
2010-09-10 12:13:03
-
砖基础的分界线是以室内+-0为划分的,要是室内和室外地坪高差大的,那暴露在室外的砖也算砖基础的; 是的;
2010-09-10 12:06:59
-
你还是看下当地的定额,应该是第三章有详细的划分说明。
2010-09-10 12:30:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看