fei 2010-09-10 21:13:02 | 重庆市 其他专业 | 1176查看 5回答
柱纵筋连接问题
计算设置时柱纵筋搭接错开百分率是50%,但柱子纵筋从基础层伸出时是等长的,软件计算结果中所有的柱纵筋都是同一长度,这是为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件只能做到这样的了,没办法做成和平法要求一样的,这是千赢官网首页登录入口的一个错误,相信过不了多长时间会修改过来的,再等一段时间看看吧。
2010-09-11 07:23:37
-
计算设置时柱纵筋搭接错开百分率是50%,但柱子纵筋从基础层伸出时是等长的,软件计算结果中所有的柱纵筋都是同一长度,这是为什么?不会,我计算没有这种情况
2010-09-16 08:31:54
-
这个是应该相同的,只有在顶层和基础插筋才不同。 搭接在一起的同一根钢筋,在每一层的搭接范围是一致的,也就是说如果这根钢筋在下一层的第一个50%处搭接的,在该层也是在第一个50%搭接出搭接! 所以就相等啦!只不过和第二个50%搭接点的钢筋错开了!
2010-09-10 21:29:33
-
重新设置下,应该是不一样的.
2010-09-10 21:15:15
-
原因是上层你没有画柱,柱没有插到上层去!!!!
2010-09-11 06:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看