• 各位老师,有没有防雷接地会的老师,帮我看看这个都是什么?》

    均压环

    这个图里面显示的项目有

    1. 基础接地极,按m计算,套均压环?

    2. 第二项和第三项都是避雷引下线。按m计算,套引下线

    3. 剩下就等点位端子箱接地了,别的应该没东西了吧

    下面是基础接地平面图和夹层的接地图

    防雷答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、计算均压环没问题;增加柱主筋与圈梁焊接,按处计算;(一般按柱与柱的间距计算或6*6);

    2、引下线没问题;增加说明第2条的0.8米的连接板,4个;

    3、总等电位箱、局部等电位箱没问题;

    4、说明第4条的跨接,入户处的钢管(电力、弱电、消防),BV25线;弱电系统接地BV25;

    5、-40*4镀锌扁铁;

    6、接地系统调试