独立二台基础上面有异形柱,该怎么处理
有一别墅项目。基础为独立二台基础。上面是异形柱,我开始想用独立三台基础定义,结果因为定义好之后上面的柱子就改动不了,所以请问下。这样的情况该怎么定义构件呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你就用独立的二台定义就可以了。 首先你定义 独立基础,定义两个台的就可以了。垫层你用基础构件中的垫层构件就可以了,垫层可以智能布置。 然后你定义异型柱,将异型柱子的底标高改成 基础顶标高就可以了,然后画到相应的 位置就可以啦 你加我好友,然后把独立基础的截图给我看下,我没见过独立二台这个的形状。我看看,呵呵
2010-09-11 08:55:15
-
不用管柱子,建立二阶就行了。
2010-09-11 08:56:12
-
二台分别定义单元,异形柱还是在柱中用新建异形柱来定义,不然柱的独基单元定义钢筋计算就不对了。
2010-09-11 08:55:25
-
这种情况,就是独基定义两台,在基础层的柱构件处再定义异形柱点画上,或用独基智能布置上 柱与独基自动扣减
2010-09-11 08:56:41