• 新疆2020定额3.6m以外的脚手架都计算哪些?感谢各位老师!!

    1. 综合脚手架中包括外墙砌筑及外墙粉饰、3.6m以内的内墙砌筑及混凝土浇捣用脚手架以及内墙面和天棚粉饰脚手架

    2. 问题一:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,内墙砌筑按照定额规定计算单排/双排脚手架*0.3,此时的工程量是4m的全面积吗,还是4-3.6=0.4m多出部分的面积?

    3. 问题二:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,内墙面粉饰按照定额计算内墙面粉饰脚手架,此时的工程量是4m的全面积吗,还是4-3.6=0.4m多出部分的面积?

    4. 问题三:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,再套一个内墙砌筑的单排/双排脚手架*0.3,再套一个内墙面粉饰脚手架。那3.6m以外的混凝土浇捣、3.6m以外的天棚粉饰怎么套用脚手架?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、综合脚手架——适用于可以计算建筑面积 的建设项目。
     1. 综合脚手架包括:
     ① 施工需要的脚手架搭、拆、运输及脚手架摊销的工料;
     ② 高度在1.2m内的【混凝土或钢筋混凝土】基础(除满膛基础外)脚手架;
     ③ 砌筑高度在1.2m内的【屋顶烟囱、管沟墙及砖基础】脚手架;

     ④ 高度3.6m以内的内墙砌筑及内墙面粉饰脚手架;
     ⑤ 高度3.6m以内的混凝土内墙浇捣;
     ⑥ 天棚粉饰脚手架;
        问:高度3.6m以上的天棚粉饰脚手架如何计?
        答:已包括在综合脚手架内,不另计。
     ⑦ 混凝土外墙、柱、梁、板;
        问:高度3.6m以上的混凝土墙、梁、柱浇捣脚手架如何计量?
        答:综合脚手架里已包括:任何高度的混凝土外墙、框架柱浇混凝土框架梁、捣脚手架;未包括高度3.6m以上混凝土内墙浇捣脚手架。

     ⑧ 任何高度的外墙砌筑及外墙粉饰(即:抹灰、装饰)脚手架。包括综合斜道、上料平台、护卫栏杆等;

     ⑨ 高层建筑框架、剪力墙结构的整体提升架;
     ⑪ 综合脚手架地下室,不论上部是否有结构,匀按地下室相关计量规则计。
     问:地下室综合脚手架定额应如何套用?【详见新疆工程造价信息网——2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑和装饰工程消耗量定额》有关问题解释】 

     答:地下室综合脚手架定额子目是按地下室层数确定的。如某建筑为地下两层,地上 18 层住宅工程,其地下室综合脚手架应套用定额子目“16-38 地下室综合脚手架二层”,工程量为地下一层和地下二层的建筑面积之和。

    2. 综合脚手架不包括,需另行叠加计算:
     ① 脚手架基础加固;
     ② 满堂基础,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3,当基础高度超过3.6m时,每增加1m(指高度超过4.6m后)按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。
     ③ 混凝土或钢筋混凝土基础,高度(垫层上皮至基础顶面)在1.2m以外的【混凝土或钢筋混凝土】基础,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3,当基础高度超过3.6m时,每增加1m(指高度超过4.6m后)按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3。

     ⑤ 高度3.6m以外的内墙砌筑;注意:计量面积包括3.6m以下部分。

     ⑥ 内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目;注意:计量面积不包括3.6m以下部分。

     ⑦ 高度3.6m以外的混凝土内墙浇捣脚手架;注意:计量面积包括3.6m以下部分。

     ⑧ 砌筑高度在1.2m以外的【屋顶烟囱、管沟墙及砖基础】脚手架;注意:计量面积包括1.2m以下部分。

     ⑨ 按照建筑面积计算规范的有关规定未计入建筑面积,但施工过程中需搭设脚手架的施工部位;
     ⑩ 安全防护架(包括垂直防护架、水平防护架)、封闭。(详见三)
     ⑪ 当利用外架做安全防护架时,防护架不再重复计量;

    以上是定额解释


    • 问题一:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,内墙砌筑按照定额规定计算单排/双排脚手架*0.3,此时的工程量是4m的全面积;

    • 问题二:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,内墙面粉饰按照定额计算内墙面粉饰脚手架,此时的工程量是是4-3.6=0.4m多出部分的面积‘

      问题三:如果层高为4m的话,我套一个综合脚手架,再套一个内墙砌筑的单排/双排脚手架*0.3,再套一个内墙面粉饰脚手架。那3.6m以外的混凝土浇捣、3.6m以外的天棚粉不单独计算。