• 综合脚手架的问题

    综合脚手架是考虑层高在3.6m以内的,而层高超过3.6m怎样考虑?有关对这种问题的相关依据吗?

    问题补充:我是想知道,本工程是学校综合楼,檐高21.96m,层高3.8m,五层框架结构,是按综合脚手架计算还是按单项脚手架计算更合理。我代表施工方的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套用相应单项脚手架!!

    2010-09-11 17:14:46 

  • 砌筑脚手架如果是超过3.6m的 ,可以套超过3.6的里砌筑脚手架定额。 超过3.6m的,抹灰还要套取满堂装饰脚手架定额。

    2010-09-11 17:24:37 

  • 根据《有关应用问题解释及文件汇编》(2000年11月23日)第10页 3-1 新疆补充预算定额第三章“综合脚手架”中关于檐口高度的界定,修正如下: 综合脚手架费用定额的使用范围:凡单层建筑物檐口高度在23.3m以下,多层建筑物在七层以内的一般工业、民用及住宅建筑工程的脚手架搭设,均按新疆补充预算定额第三章综合脚手架费用定额执行,即分别按住宅工程、民用建筑、工业建筑每平方米建筑面积计算综合脚手架费用。 第12页 5-3规定:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m以上部份,其超高在0.5m以内时不计算增加支撑工程量,在0.5m以上时,应计算增加支撑工程量。 综上所述,本工程只能计算综合脚手架,不能计算单项脚手架。

    2010-09-15 21:27:39 