wanghaiyong 2010-09-12 17:44:26 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 273查看 4回答
钢筋算量的问题
1在输入梁钢筋信息时 门框梁属于什么类别的梁啊 ?是属于框架梁还是连梁 还是别的啊? 2我的图纸是剪力墙结构 输附壁柱钢筋信息时 它属于什么类别的柱子 啊 是选择暗柱还是端柱啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门框梁应该看它的支座情况,如果是以柱子为支座的话就应该按照框架梁进行处理,如果不是,就按照连梁进行处理。附壁柱是端柱还是暗柱,要看柱子的尺寸,暗柱截面尺寸与墙是一样的,就是与墙是齐平的,单独看不出来,而端柱是凸出墙面的
2010-09-12 17:47:00
-
第一,是属于 连梁。你可以用连梁的构件 将门框梁画上去就可以了啊 第二,附壁柱 应该选择 端柱的构件画就可以了
2010-09-12 17:46:33
-
我们重庆的08定额应该是这样的,现在不把附壁柱改成了薄壁柱了,你看下定额101页,四大点,1小点就会明白了
2010-09-12 17:52:16
-
1:门框梁在人防结构里有,它属于连梁一类的。 2:附壁柱是属于框架柱。
2010-09-12 17:48:24