• 关于设置圈梁

    现在一个工程,我的层高是4.5米,在设计上说明层高大于4米时,设置一根圈梁,这个时候,我有一个大门刚好是4.5-0.5梁高的门,高度刚好是4米高,这个时候,我设置一道圈梁,这样的话,圈梁遇到这个门的时候,是截断,如果截断,怎么处理,不可能刚好到门的二边截断吧?除非在门的二边设置二根构造柱。我不是很明白。。谢谢解释哈 直接截断不在门边设置构造柱,难道圈梁直接放在墙下面呀?好像有点不对样
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 截断,门边增加构造柱,即混凝土抱框!

    2010-09-12 17:46:03 

  • 答:门的跨度大,肯定门的两边就应该设置构造柱了。。。。圈梁只绘制到门两边即可。。。。

    2010-09-12 17:47:26 

  • 在布置圈梁时,点键盘上的“M或C”,让门窗显示出来,即可捕捉到门窗的交接点。

    梁直

    2010-09-12 17:48:20 

  • 你的理解很正确,这种情况在门的地方是要截断的,你可以在门两侧添加构造柱也可以不添加,因为圈梁是浇在墙上面的,所以不用担心支座的问题