sdbzmhj 2010-09-12 20:42:37 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 665查看 6回答
条基布筋重合
你好:请问,在布置条基钢筋时,基础提示 但是在算量里面是可以重合布置的,这种情况怎么处理啊!不能重叠布置也就是说这里的钢筋画不上啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户,您在钢筋中条形基础是无法重叠布置的,一种处理方法是您可以把俩个相邻的条形基础做成一个来绘制,然后在钢筋编辑中处理未计算的钢筋,或者你采用5楼老师的处理方法也可以,钢筋条形基础重合的问题,我们会在下个版本中得到修正。感谢您的参与。
2010-09-19 08:15:31
-
首先对重合的条基三维观察下 再对自己做的工程进行汇总 如果提示出现错误 找出条基 点击右键删除 看下是把全部的条基删了 还是只删除重合的部分。
2010-09-14 19:06:27
-
您好,像这种条基也看到了是和别的同向的条基稍微有重复,解决办法两种: 1、将重叠的条基整体把宽度变窄一点点,然后受力筋的长度可以通过编辑钢筋稍微修改一下长度以后锁定一下 2、对于重叠部分的条基,可以先将这部分条基放到别的地方,单独绘制,将钢筋算出,这个重叠部位,画一个小的条基,不配置钢筋即可!
2010-09-17 08:51:40
-
按照中心线布置
2010-09-12 20:48:39
-
不是画不上,而是你已经重复布置了,点击所提示的构件,右键确认选择删除,就可以看出“TJ-15”是与“TJ-6”是怎样的重复。
2010-09-12 23:25:07
-
用分层的办法分别布置构件。
2010-09-12 23:38:05