橘子 2025-03-23 21:38:59 | 江西省 安装 | 50查看 3回答
请问这个蓝圈里面引下线直接按图片里面的套定额么,还是要加个主材扁钢呢
那还
有个防雷引下线呢能套在一起么,红圈的变压器中性点接地是什么呢,套接地母线定额么可以算在热镀锌扁钢接地母线一起么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
蓝圈是预埋铁,单独计算。
红圈计算镀锌圆钢做接地母线,连接变压器中性点到总等电位端子箱。
2025-03-24 06:35:07
-
是要加个主材不锈钢扁钢
2025-03-24 07:55:11
-
套接地母线
2025-03-24 09:54:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看