• 低压出线柜 回路中电线前面有个2 是否代表为两根电缆?

    1、低压出线柜回路中电线前面有个2(4*120+1*70))是否代表为两根电缆?;

    2、如果是两根电缆为什么下级配电箱系统图进线却没有表示?

    配电箱电箱系统图


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆前面的数字是电缆的根数,(2)是两根电缆作为一根电缆使用,不是一用一备。

    首次提交 2025-03-25 04:53:26  最近修改2025-03-25 04:53:56 (修改过1次)

  • 属于标注错误,一根电缆就够了,备用回路需要从别的柜体出来!

    就一个普通的照明配电箱,也不符合双回路的标准。有一种可能就是双速风机的时候需要两根电缆。

    两根电缆带一个设备,现场临时可以这样,长久使用从设计角度这个是违规设计,多一根电缆多一个事故点。


    你可以咨询设计看看到底设计意图是啥

    首次提交 2025-03-25 00:06:00  最近修改2025-03-25 19:15:50 (修改过3次)

  • 按2根计取

    2025-03-25 06:48:38 

  • 是2根电缆

    2025-03-25 08:07:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map