• 三桩承台,图中侧面钢筋标记同抗水板钢筋,请问承台中要布置吗,还是已经在抗水板中了

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这道钢筋类似于筏板的U型封边钢筋,需要单独计算,承台构件没有此配筋形式可以在其他钢筋中输入;

    2、担心抗水板钢筋中已经包含此钢筋,可以通过钢筋三维及编辑钢筋检查;

    2025-03-25 13:38:18 

  • 承台中布置

    2025-03-25 13:38:53 