Steven 2025-03-25 14:29:05 | 上海市 安装机电施工 | 84查看 3回答
求机电老师解答一下,配管 暗配与明配的配管方式区别
如图,是一份学习资料里的内容,图①明配的话顶部到开关只要一根配管?接线盒放顶部。图②暗配是顶部到开关是两根配管,但是顶部没有接线盒。原理都是一样的,请问这样不同的设置是依据什么规范吗?
2025-03-25 14:52:25 补充
还有图③,也是暗配,配管方式和图①一样,顶部接线盒,一路配管下来到开关,但是和图②的区别在于括号里,一个是单路灯 一个是多路灯。这是为什么呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不好意思图一没细看,图一和图二是一样,图二多走了立管长度的零线,图一节约一个接线盒的钱,还要卡三根管进接线盒,图二是费一根管道,少了接线盒,效率上高一些,接线盒效率低,价格要5快多,多立管,就是费一点管道,只要折弯就行,效率高,费的管道大搞不会超过两米也就是10几元左右吧,效率会高点,没有啥依据,就是看哪个方便
首次提交 2025-03-25 14:40:22 最近修改2025-03-25 14:48:18 (修改过2次)
-
二者工艺不同,具体参考《跳出造价做造价》一书中对此的详细分析和解释。
2025-03-25 14:31:56
-
安培也是一根管,导线在管中往返穿线处理的。
2025-03-25 14:32:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看