• 这个消防图中D+S的规格到底是什么线?

    算量图例

    答疑解惑

    问题:1,图例中D+S 和单独S 线中的报警线,都是报警线规格为啥不一样?图例中D+S线的规格和系统图也不一直,是不是设计弄错了?

            2、系统图中只有S 线、D线,没有D+S线,而图例中和平面图中却有D+S

            3、平面图中 只有D+S线,S线,没有单独的D线,那么算量的时候平面图中的D+S线按那个规格算?如果按系统图中S线的规格,来算,要算2组双绞线的,

    请大师们给耐心解答一下

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • D--电源线; S—-信号线

    2025-03-26 03:02:46 

  • 1、截图三的圈(D+S)采用截图一的圈(D+S)。  WDZB1N-RVS-2*1.0mm²+WDZB1N-2*2.5mm²

    2、截图三的S、截图二的S ,采用截图一的S    (WDZNRVS-2*1.5mm²)

    3、平面图上没有的,不用考虑。线型表仅是选择线型的依据。

    首次提交 2025-03-26 03:20:45  最近修改2025-03-26 03:22:36 (修改过1次)

  • 电源线和信号线