蘇卿農 2025-03-26 10:56:36 | 上海市 土建 | 63查看 2回答
关于梁加固工程(粘贴钢板加固)的工程量计算方式
各位资深的老师好,
我这里有一个结构加固的内容,我在计算工程量时遇到疑惑,所以特来求教,还望各位老师不吝赐教。
工程图纸如下:
如图所示,这是一个混凝土梁的粘贴钢板加固,使用两层钢板,钢板200宽,厚度3。
根据上海的房修16定额,该工程量应根据实贴面积计算。所以我的计算式为:1*200*2800/1000000=0.56㎡。
那么我在此的问题是,因为两加固规格是2G-200*3,我是否应该在这个结果上再乘以2?
2025-03-26 10:59:24 补充
这是上海16定额里的计算规则。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
再乘以2
参见修缮定额——加固工程
首次提交 2025-03-26 10:58:03 最近修改2025-03-26 10:58:39 (修改过1次)
-
按定额计算规则结合图示尺寸计算可以
2025-03-26 11:00:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看