• 钢筋的接头位置

    能不能找到梁的接头位置,便以施工用。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不同构件有不同的规定,板在板跨中1/3处才能连接,梁在净跨的第一个1/3处连接或焊接

    2010-09-13 23:39:10 

  • 接头位置是按照图集的搭接位置的,你就按图集的搭接吧。

    2010-09-14 10:46:17 

  • 你好,施工中一般就是8M一个搭接。。但在软件中不能查看接头的位置。所以你只能手算或者在施工详图中计算查看接头的详细位置。

    2010-09-13 22:08:56 

  • 钢筋的搭接位置,03G101图集中有明确说明,查看途径就会明白的。

    2010-09-13 17:21:14 

  • 软件是找不到的,梁的接头一般是根据钢筋的定尺长度来的,用软件你可以计算出接头的个数,但你直接是看不出接头在什么位置的

    2010-09-13 17:21:47 

  • 下部钢筋避开跨中,上部钢筋避开支座1/3处。通长钢筋按定尺长度接头。

    2010-09-13 17:21:55 

  • 8M一个搭接。。 12或以上的都是8M一根的钢筋

    2010-09-13 17:51:16 

  • 搭接一般都在梁跨的1/3处