yanshaomao 2010-09-13 20:07:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1063查看 7回答
请教,关于软件中钢筋根数计算的问题。
在和审计方对量过程中,审计要求把软件中默认的“向上取整+1”全部改为“四舍五入+1”,对我这个高层建筑来说,这一设置将影响7t左右的钢筋。 请教高手:有何依据和规范来驳倒和说服审计方不能改此设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可四舍五入+1。这样不能满足设计的间距要求的。(设计要求的间距值是上限,不能大于这个数值,所以要取整,+1是因为起步时候要设置一根,所以这样才合理)必须坚持向上取整+1才能和实际吻合
2010-09-13 20:10:18
-
按设计应该是向上取整加1,但又由于设计保守,施工时有时连向下取整加1都放不够,所以一般四舍五入+1
2010-09-13 22:57:53
-
比如你梁静长1500,箍筋布置间距150, 根数四舍五入+1=ROUND((1500-50*2)/150,0)+1=10根 根数向上取整+1=ROUNDUP((1500-50*2)/150,0)+1=11根 你认为按照向上取整+1算出来的钢筋能按间距放置下去吗? 你的提法是没依据的。
2010-09-13 20:29:31
-
钢筋的计算规则就是向上取整加一的,这个计算规则谁都知道,还要什么证据呢,1+1=2是不是也要依据呀;
2010-09-13 20:12:15
-
你看03G101里面有这个说法向上取整+1
2010-09-13 20:14:03
-
你好:按照施工规范要求,钢筋是不可以用四舍五入的方法来计算的,这种做法属于偷工减料的做法,规范明确要求网眼尺寸正负20,也就是说最后的间距只要大于20就必须加一根主筋。这是混凝土结构工程施工质量验收规范——GB50204中第16—17页中的要求。希望对你有帮助。 只要工程验收合格了,有甲方和监理签字了就可以了。 你说我们不按图纸和规范要求施工,按什么施工呢?
2010-09-13 20:15:04
-
这个是比较合理的,没有反驳的理由,只有协商。
2010-09-13 20:11:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看