• 片区厂房防雷接地试验

    1、厂区防雷接地,5栋单体厂房,132根接地极、3套防雷接地装置。
    套的定额是不是应该是接地网测试5次、独立接地装置测试25次?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、测试次数确定依据

    • 规范要求:

    • 接地网:每个独立接地网应至少进行 1次接地电阻测试。

    • 独立接地极(单根):每组或每根接地极需单独测试(如设计要求或重要设施)。

    • 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)规定:

    • 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)要求:防雷接地装置需在施工中和竣工后分别测试。

    • 定额规则:

    • 接地网测试:按“系统”或“组”计算,一般 1个接地网计1次测试。

    • 独立接地极测试:按“根”或“组”计算,通常 每根或每组计1次测试(若设计无特殊要求,可分组抽测)。

    • 地方定额(如《河北省安装工程定额2012》)通常规定:

    • 二、您的工程测试次数建议项目工程量测试次数计算逻辑推荐测试次数接地网测试    3套装置    每套防雷接地装置视为1个独立接地网,需完整测试(含连通性、接地电阻)    3次    独立接地极测试    132根    按规范抽测比例(通常10%~30%)或定额默认规则(如每10根计1次)    13~25次    关键说明:
    • 接地网测试(3次):

    • 对应3套防雷接地装置(可能每栋厂房1套+厂区总网1套,需结合设计图纸确认)。

    • 定额子目示例:河北2012安装定额 C2-1491(接地装置系统测试)。

    • 独立接地极测试(25次):

    • 若定额规定“每根单独测试”,则需132次,但实际施工中通常 分组抽测(如每5根一组,共26组,每组1次)。

    • 若地方定额允许按“每10根计1次”,则计 13次;若设计或业主要求全数测试,则需132次。

    • 定额子目示例:C2-1492(独立接地极测试)。

    • 三、注意事项
    • 设计文件优先:

    • 若设计说明中明确测试次数(如“每根接地极均需测试”),则按设计执行,不受定额默认规则限制。

    • 地方定额差异:

    • 部分省份定额规定独立接地极测试 按总数综合计算(如“每20根计1次”),需查阅《河北省安装工程定额》具体章节说明。

    • 隐蔽工程验收:

    • 接地极埋设后、回填前的 中间验收测试 可能需单独计费(如增加50%次数),需在合同中明确。

    • 测试方法影响:

    • 使用 钳形接地电阻测试仪(快速测试)与 三极法(传统方法)的人工耗时不同,可能需调整定额人工系数。

    • 四、结论
    • 接地网测试:3次(3套装置各1次)。

    • 独立接地极测试:13~25次(建议按定额默认规则或设计比例,如河北定额无明确规定,可暂按25次计,最终以审批为准)。


    2025-04-02 19:11:36 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map