17****@QQ.com 2010-09-14 15:30:51 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 425查看 5回答
柱钢筋量的问题
我算个地下室 他柱的钢筋得预留1M高 我在基础层把柱子都画好了 准备都+1M的 可是柱的标高都不一样 连同名的都不一样 所以我就直接把柱子都复制到首层 再调1M,高 可汇总的时候他说柱标高有误 我就想问哈这样算出来的钢筋量有问题不 是不是就没接头? 再就是有没有那个有更好的办法解决哈 - -!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先,你在首层将柱高调高1m,可能你再二层是不是没有减少1m,这样计算时会出现柱高有误的提示。 就你说的这种情况,可以这样试试,基础插筋需1m,你选中所有基础层柱子-----右键-----构件属性编辑器-----其它属性----计算设置,然后如楼上 我很好学 所示将钢筋露出长度调整为1m即可。(友情提示:不要在该工程的工程设置---计算设置里调整,那样的话整个楼的柱预留筋均为1m了。)然后首层的柱子,你正常画上,不要调整标高,再计算汇总即可。
2010-09-15 09:48:19
-
你这标高有点乱,那一层有柱就在那层画。不用调标高的。 计算设置中可以设置露出长度的。
2010-09-14 21:15:33
-
你好,把上层露出长度修改成1m(计算设置中修改,如图),然后就是你的操作,把地下室柱子复制到首层(不用修改首层柱子的标高)计算汇总后,锁定地下室层的柱子,删除首层的柱子即可,你试试 当然了,上边的方法只是纵筋留出1m,如果箍筋也要留那就得用你的方法了,柱标高有误码应该是因为你首层的层高不是1m,只要柱子是连续的,那不退出调整,继续计算即可
2010-09-14 15:38:22
-
基础层,-1层,首层画上柱子,不要调整柱标高了。
2010-09-14 15:34:58
-
应该是你的首层是不是和别的层重叠了 你直接在计算设置的位置设置上柱插筋就可以了
2010-09-14 15:36:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看