马凳筋怎么布置??有什么规范之类的要求嘛??
刚开始学这个软件,马登筋我不会设置,不知道怎么弄!下面图上有,板厚是160 马登筋应该怎么设置??而且下部钢筋是双向,上部钢筋是负筋,应该怎么布置马登筋!!马登筋的设置和布置有什么规范要求嘛??谁能帮我,顺便提供下规范之类的东西!!谢谢!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般一平米设置一根,至于具体的L1、L2的长度要根据你们的施工组织设计来确定
2010-09-15 09:40:56
-
先解决软件里怎么处理:在软件里面是在板里面定义马凳筋的,但是软件计算出马凳筋的前提是必须将板里面的受力筋及面筋或者是负筋绘制到板上面,软件才会计算出来马凳筋,也就是说板钢筋必须是有底筋及面筋的,否则软件是不给计算马凳筋的。 专业问题:马凳筋既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。马凳不是个简单概念,目前我还没有找见通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。马凳筋用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。
2010-09-16 09:05:34
-
施工术语,马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。 马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
2010-09-15 09:43:24
-
马蹬筋属于措施筋 所以一般会在施工组织设计或者合同中进行说明 间距一般是1000*1000的
2010-09-15 09:44:59
-
双层双向板的马登筋是措施钢筋,没有什么具体规范,可以按照钢筋施工方案进行设置计算。
2010-09-15 14:21:51
-
定额里的砼章节有相关说明。
2010-09-15 21:00:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看