GGL8.0
我的柱子构件默认底标高(按基础层定义好)是--10.7M,而承台底标高--6.6M,基础层高3.25m,可是我的柱子画不上去,提示信息老是说底标高必须小于自身的顶标高,出现这样的情况我该怎么处理呢?、 我要是在定义属性里先把底标高和层高改成--6.6和3.25后又可以画了,这样的做法对不对啊?? 对计算结果有没有问题啊?? 高手指教哈,谢谢 了 ~~
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一,可是我的柱子画不上去,提示信息老是说底标高必须小于自身的顶标高,出现这样的情况我该怎么处理呢? 这是因为你把柱子的顶标高和底标高给弄混了,因该是 柱子的顶标高时 10.7米,柱子的底标高是 9.85米。这样就不会出现你所说的情况了。当然也有可能是因为你的 柱子的 标高定义的不再你所画的这层,或者应该是在别的层,你检查下标高,因为8.0是不可以进行跃层的。 第二,我要是在定义属性里先把底标高和层高改成--6.6和3.25后又可以画了,这样的做法对不对啊?? 这个做法时没有错的,因为软件会自动扣减 柱子和 承台以及基础重合的部位,所以这种做法时正确的。 你应该这样画:在你的基础层里 把柱子都定义好,你可以将你的柱子的顶标高定义成 你的层底标高,然后把底标高按照 你的基础的顶标高分别定义好就可以了
2010-09-15 19:13:06
-
检查一下属性设置,定义的有误所致;
2010-09-15 19:01:37
-
你的基础层到底定义是10.7还是3.25呀? 你的承台标高是不准许超过基础层标高3.25的,所以不行。
2010-09-15 19:01:46
-
承台底标高--6.6M,在定义属性里先把底标高和层高改成--6.6和3.25,才对呀。 其实,把基础层的高度输入对了,不用定义柱的标高。关键是楼层设置的标高要对。 地下室层高是最深的伐板基础顶标高?--要与你定义的基础高度衔接考虑啊。
2010-09-15 19:02:56
-
你将柱子、承台的标高都不要输入数据,取软件默认值就会好的。
2010-09-15 19:17:24
-
我的柱子构件默认底标高(按基础层定义好)是--10.7M,而承台底标高--6.6M,基础层高3.25m,可是我的柱子画不上去,提示信息老是说底标高必须小于自身的顶标高,出现这样的情况我该怎么处理呢?、 我要是在定义属性里先把底标高和层高改成--6.6和3.25后又可以画了,这样的做法对不对啊?? 对计算结果有没有问题啊?? 高手指教哈,谢谢 了 ~~ 答:详细的检查一下以绘制构件的底标高和顶标高。上下层构件的标高必须是连续的。 是这样的。
2010-09-15 19:03:42
-
那就不要先修改底标高先修改好了顶标高再修改底标高
2010-09-15 22:02:56